RELAX ;)
Mam taki element - komin od kominka, jakoś tak 70x60cm - metrówką po rysunku (kominka i komina nie realizuję). Jako że to otwór, to jest do tego dodatkowe zbrojenie, po trzech bokach i dwa razy na ukos,a jednym bokiem jest przy ścianie nośnej. Na rysunku opisane to dodatkowe zbrojenie jako elementy [21],[22],[23].
[21] 4#10 L=140 dołem i górą (skośne)
[22] 6#10 L=210 dołem i górą
[23] 4#10 L=155 dołem i górą
np. przy [22] narysowane jest mrowie kresek, hmm, napisane 6#10 "dołem i górą" a kresek jest narysowanych "tylko" sześć (6#10 = 6 x fi10). Trzeba sprawdzić czy dobrze czytam rysunek.
No to kartkuję do "wykazu zbrojenia" (rozpiska zbiorcza ile czego ~kupić/zamówić).
Sprawdzam nr rysunku i nr elementu, jeszcze raz i jeszcze raz, i jeszcze po wymiarach pasuję:
[21] - fi10 - 1,40m - liczba elementów - 24 (!!!) - długość ogólna - 33,6m (!!!)
[22] - fi10 - 2,10m - liczba elementów - 12 (2x6 bo dołem i górą) - długość ogólna 25,2m
[23] - fi10 - 1,55m - liczba elementów - 8 - długość ogólna 12,4m
RAZEM na _dodatkowe_ zbrojenie otworu 60x70 cm w stropie wyszło, UWAGA! - 71,2 metrów pręta fi 10, przy czym "nie odliczono" "standardowego" zbrojenia dołem (krata 10x14 cm).
Nawet uwzględniając, że tam blisko ma stać słup (stoi niemal na sc. nośnej) od dachu i że zamiast 4 "napisało się" bagatela - 24.
To wychodzi tam 43,2 mb pręta fi 10.
Cały salon zbrojony jest dołem kratą 10x14 cm, ten podciąg (4 druty górą) co widać u @Katarzyny na zdjęciu zbrojony jest górą (wg. mojego rysunku) co 10cm, drutami 260cm (fi10, 46 drutów x 2,6m długie = 120 metrów ).
I tak co chwile mę "rileks".
W takim razie chyba wszyscy wybierają model belki swobodnie podpartej ;) (patrz na wikipedii hasło "Belka" - budownictwo, i rysunek po prawej)
Ja się pochlastam, kierbud: "robić według projektu"
Katarzyno, możesz jeszcze zrobić zdjęcie wykazu zbrojenia? - ciekawe czy tam nadal jest wpisane "24"